第五節 電氣照明及動力設備工程
一、常用電光源和安裝
(一)常用電光源及特性
常用的電光源有:熱致發光電光源、氣體放電發光電光源、固體發光電光源。
1.白熾燈
白熾燈是靠鎢絲白熾體的高溫熱輻射發光,它結構簡單,使用方便,顯色性好。但發光效率低,受到振動容易損壞,瞬時啟動電流很大,電壓變化對白熾燈壽命和光通量有嚴重影響。
2.熒光燈
目前常見的熒光燈有:直管形熒光燈、彩色直管型熒光燈、環形熒光燈、單端緊湊型節能熒光燈。
3. 鹵鎢燈
加入考試網造價工程師學習群:645190997 獲取更多備考資料
4. 高壓水銀燈
高壓水銀燈按構造的不同可以分為兩種:
(1)外鎮流式高壓水銀燈。
高壓汞燈的優點是省電、耐振、壽命長、發光強;缺點是啟動慢,需4~8min;當電
壓突然跌落5%時會熄燈,再次點燃時間約5~10min;顯色性差,功率因數低。
(2)自鎮流高壓汞燈。
自鎮流高壓汞燈的優點是發光效率高、省電、附件少,功率因數接近于1。缺點是壽
命短,只有大約1000h。由于自鎮流高壓汞燈的光色好、顯色性好、經濟實用,故可以用
于施工現場照明或工業廠房整體照明。
5. 高壓鈉燈 ;低壓鈉燈
高壓鈉燈
低壓鈉燈
高壓鈉燈 |
發光效率高、耗電少、壽命長、透霧能力強和不誘蟲。耐振性能好,受環境溫度變化影響小,適用于室外。鈉燈黃色光譜透霧性能好,最適于交通照明。 但功率因數低,顯色性差。 |
低壓鈉燈 |
利用低壓鈉蒸氣放電發光,發光效率可達200lm/W,具有不炫目的特點;低壓鈉燈是太陽能路燈照明系統的最佳光源,分辨率高,對比度好。低壓鈉燈也是替代高壓汞燈節約用電的一種高效燈種 |
6. 金屬鹵化物燈
金屬鹵化物燈的特點:
(1)發光效率高,平均可達70~lOOlm/W,光色接近自然光。
(2)顯色性好,即能讓人真實地看到被照物體的本色。
(3)紫外線向外輻射少,但無外殼的金屬鹵化物燈則紫外線輻射較強,應增加玻璃外
罩,或懸掛高度不低于5m。
(4)平均壽命比高壓汞燈短。
(5)電壓變化影響光效和光色的變化,電壓突降會’自滅,所以電壓變化不宜超過額定
值的±5%。
(6)應用中除要配專用變壓器外,lkW的鈉一鉈一銦燈還應配專用的觸發器才能點燃。
7. 氙燈
氙燈是采用高壓氙氣放電產生很強白光的光源,和太陽光相似,故顯色性很好,發光效率高,功率大,有“小太陽”的美稱,它適于廣場、公園、體育場、大型建筑工地、露天煤礦、機場等地方的大面積照明。
氙燈分為長弧氙燈和短弧氙燈兩種。建筑施工現場使用的是長弧氙燈,功率高,用觸發器起動。
大功率長弧氙燈能瞬時點燃,工作穩定。耐低溫也耐高溫,耐震。氙燈工作溫度高,其燈座和燈具的引入線應耐高溫。氙燈是在高頻高壓下點燃,所以高壓端配線對地要有良好的絕緣性能。氙燈的缺點是平均壽命短,約500~1000h,價格較高;輻射紫外線多,人不宜靠得太近。
8. 發光二極管(LED)
LED是電致發光的固體半導體高亮度點光源,可輻射各種色光和白光。
特點:具有壽命長、耐沖擊和防震動、無紫外和紅外輻射、低電壓下工作安全。
缺點:單個LED功率低,為了獲得大功率,需要多個并聯使用,并且單個大功率LED價格很貴。顯色指數低,在LED照射下顯示的顏色沒有白熾燈真實。
【例1】常見電光源中,屬于氣體放電發光電光源的是( )。
A.鹵鎢燈
B.熒光燈
C.汞燈
D.鈉燈
【答案】B,C,D
【解析】常用的電光源有:熱致發光電光源(如白熾燈、鹵鎢燈等);氣體放電發光電光源(如熒光燈、汞燈、鈉燈、金屬鹵化物燈等);固體發光電光源(如LED和場致發光器件等)。
【例2】電光源中光效最高、壽命長、視見分辨率高、對比度好,是太陽能路燈照明系統最佳光源的是( )。
A.熒光燈
B.低壓鈉燈
C.鹵鎢燈
D.高壓水銀燈
【答案】B
【解析】低壓鈉燈是太陽能路燈照明系統的最佳光源,視見分辨率高,對比度好,特別適合于高速公路、交通道路、市政道路、公園、庭院照明。低壓鈉燈也是替代高壓汞燈節約用電的一種高效燈種,應用場所也在不斷擴大。
(二)燈器具安裝
1、一般規定
(1)室外墻上安裝的燈具,燈具底部距地面的高度不應小于2.5m。
(2)露天安裝的燈具及其附件、接線盒等應有防腐蝕和防水措施。
(3)成排安裝的燈具中心線偏差不應大于5mm。
(4)質量大于10kg的燈具,其固定裝置應按5倍燈具重量的恒定均布載荷全數作強度試驗,歷時15 min,固定裝置的部件應無明顯變形。
3、專用燈具
(1)應急照明燈具安裝應符合下列規定:
1)應急照明燈具必須采用經消防檢測中心檢測合格的產品。
2)安全出口標志燈應設置在疏散方向的里側上方,燈具底邊宜在門框(套)上方0.2m。地面上的疏散指示標志燈,應有防止被重物或外力損壞的措施。當廳室面積較大,疏散指示標志燈無法裝設在墻面上時,宜裝設在頂棚下且距地面高度不宜大于2.5m。
3)疏散照明燈投入使用后,應檢查燈具始終處于點亮狀態。
4)應急照明燈回路的設置除符合設計要求外,尚應符合防火分區設置的要求。
5)應急照明燈具安裝完畢,應檢驗燈具電源轉換時間,其值為:備用照明不應大于5s;金融商業交易場所不應大于1.5s;疏散照明不應大于5s;安全照明不應大于0.25s。應急照明最少持續供電時間應符合設計要求。
(三)插座和開關安裝
1、插座
(2)插座的接線應符合下列規定:
單相兩孔插座 單相三孔插座
1)單相兩孔插座,面對插座,右孔或上孔應與相線連接,左孔或下孔應與中性線連接;單相三孔插座,面對插座,右孔應與相線連接,左孔應與中性線連接。
2)單相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保護接地線(PE)必須接在上孔。插座的保護接地端子不應與中性線端子連接。
(3)插座的安裝應符合下列規定:
1)當住宅、幼兒園及小學等兒童活動場所電源插座底邊距地面高度低于1.8m時,必須選用安全型插座。
2)當設計無要求時,插座底邊距地面高度不宜小于0.3m;無障礙場所插座底邊距地面高度宜為0.4m,其中廚房、衛生間插座底邊距地面高度宜為0.7~0.8m;老年人專用的生活場所插座底邊距地面高度宜為0.7~0.8m。
5)同一室內相同標高的插座高度差不宜大于5 mm;并列安裝相同型號的插座高度差不宜大于1mm。
2、開關
(1)同一建筑物、構筑物內,開關的通斷位置應一致,操作靈活,接觸可靠。同一室內安裝的開關控制有序不錯位,相線應經開關控制。
(2)開關的安裝位置應便于操作,同一建筑物內開關邊緣距門框(套)的距離宜為0. 15~0.2m。
(4)當設計無要求時,開關安裝高度應符合下列規定:
1)開關面板底邊距地面高度宜為1.3~1.4m。
2)拉線開關底邊距地面高度宜為2~3m,距頂板不小于0.lm,且拉線出口應垂直向下。
3)無障礙場所開關底邊距地面高度宜為0.9~1.1m。
4)老年人生活場所開關宜選用寬板按鍵開關,開關底邊距地面高度宜為1.O~1.2m。
【例1】下列關于應急燈具電源轉換時間說法正確的是( )。
A. 安全照明為0.5s
B. 疏散照明為4s
C. 金融商業交易場所為1.0s
D. 備用照明為6s
【答案】BC
【解析】應急照明燈具安裝完畢,應檢驗燈具電源轉換時間,其值為:備用照明不應大于5s;金融商業交易場所不應大于1.5s;疏散照明不應大于5s;安全照明不應大于0.25s。應急照明最少持續供電時間應符合設計要求。
【例2】當設計無要求時,下列關于開關安裝高度說法正確的是( )。
A. 無障礙場所開關底邊距地面高度為1.5m
B. 老年人生活場所開關底邊距地面高度為1.Om
C. 開關面板底邊距地面高度為1.2m
D. 拉線開關底邊距地面高度為1.5m
【答案】B
【解析】當設計無要求時,開關安裝高度應符合下列規定:
1)開關面板底邊距地面高度宜為1.3~1.4m。
2)拉線開關底邊距地面高度宜為2~3m,距頂板不小于0.lm,且拉線出口應垂直向下。
3)無障礙場所開關底邊距地面高度宜為0.9~1.1m。
4)老年人生活場所開關宜選用寬板按鍵開關,開關底邊距地面高度宜為1.O~1.2m。
上一篇:2019造價工程師《安裝工程》教材精講:第四章第四節
下一篇: 沒有了
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監理工程師咨詢工程師房地產估價師 城鄉規劃師結構工程師巖土工程師安全工程師設備監理師環境影響評價土地登記代理公路造價師公路監理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
初級會計職稱中級會計職稱經濟師注冊會計師證券從業銀行從業統計師審計師高級會計師基金從業資格稅務師資產評估師國際內審師ACCA/CAT價格鑒證師統計資格從業
人力資源考試教師資格考試出版專業資格健康管理師導游考試社會工作者司法考試職稱計算機營養師心理咨詢師育嬰師事業單位教師招聘公務員公選考試招警考試選調生村官
執業藥師執業醫師衛生資格考試衛生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫師臨床執業醫師臨床助理醫師中醫執業醫師中醫助理醫師中西醫醫師中西醫助理口腔執業醫師口腔助理醫師公共衛生醫師公衛助理醫師實踐技能內科主治醫師外科主治醫師中醫內科主治兒科主治醫師婦產科醫師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫學理論中醫理論