四、配管配線工程
(一)管子的選擇
電線管 |
管壁較薄,適用于干燥場所的明、暗配。 |
焊接鋼管 |
管壁較厚,適用于潮濕、有機械外力、有輕微腐蝕氣體場所的明、暗配。 |
硬塑料管 |
耐腐蝕性較好,易變形老化,機械強度次于鋼管,適用腐蝕性較大的場所的明、暗配。 |
半硬塑料管 |
剛柔結合、易于施工,勞動強度較低,質輕,運輸較為方便,已被廣泛應用于民用建筑暗配管。 |
(二)管子的加工
1.管子的切割有鋼鋸切割、切管機切割、砂輪機切割。砂輪機切割是目前先進、有效的方法,切割速度快、功效高、質量好。禁止使用氣焊切割。
2. 管子煨彎,其方法有冷煨彎和熱煨彎兩種。冷煨彎用彎管器(只適用于DN25,即25. 4mm以下的鋼管)。用電動彎管機煨彎,一般可彎制DN70mm以下的管子,DN 70mm以上的管子采用熱煨。熱煨管煨彎角度不應小于90°。
3.導管的加工彎曲處不應有折皺、凹陷和裂縫,且彎扁程度不應大于管外徑10%。
(三)管子的連接
管與管的連接 |
采用絲扣連接,加焊跨接地線。禁止采用電焊或氣焊對焊連接。 |
管子與配電箱、盤、開關盒、燈頭盒、插座盒 |
套絲扣、加鎖母。 |
管子與電動機 |
蛇皮管連接,管口距地面高為200mm。 |
(四)管子的安裝
(1)明配管安裝。
1)當電氣管在熱水管下面時為0.2m,在上面時為0.3m。
2)當電氣管路在蒸氣管下面時為0.5m,在上面時為1m。
(2)暗配管的安裝,
電線管路平行敷設超過下列長度時,中間應加接線盒:
1)導管長度每大于40m,無彎曲。
2)導管長度每大于30m,有1個彎曲。
3)導管長度每大于20m,有2個彎曲。
4)導管長度每大于10m,有3個彎曲。
在垂直敷設管路時,裝設接線盒或拉線盒的距離尚應符合下列要求;
1)導線截面50mm2及以下時,為30m。
2)導線截面70~95mm2時,為20m。
3)導線截面120~240mm2時,為18m。
(五)穿管配線
不同回路、不同電壓和交流與直流的導線,不得穿入同一管子內,但下列幾種情況除外:
1)額定工作電壓50V及以下的回路;
2)同一設備或同一聯動系統設備的主回路和無抗干擾要求的控制回路;
3)同一個照明器具的幾個回路;
4)三相或單相的交流單芯線,不得單獨穿于鋼導管內;
5)管內電線的總截面面積(包括外護層)不應大于導管內截面面積的40%,且電線總數不宜多于8根;
6)電線穿入鋼導管的管口在穿線前應裝設護線口;對不進入盒(箱)的管口,穿入電線后,應將管口密封。
(六)導線的連接
導線連接方法:鉸接、焊接、壓接和螺栓連接等。對導線連接的基本要求有:
(1)連接可靠,接頭電阻小,穩定性好,接頭電阻不應大于相同長度導線的電阻。
(2)接頭的機械強度不應小于導線機械強度的80%。
(3)耐腐蝕。
(4)絕緣性能好,接頭的絕緣強度應與導線的絕緣強度一樣。
【例1】電氣配管配線工程中,穿管配線正確的操作是( )。
A.穿線后應當用破布或空氣壓縮機將管內的雜物、水分清除干凈。
B.同一設備的電機回路和無抗干擾要求的控制回路,可穿入同一管子內
C.同一交流回路的導線不得穿入同一管內
D.照明花燈所有回路不能穿入同一管內
【答案】B
【解析】穿管配線:
1.穿線前應當用破布或空氣壓縮機將管內的雜物、水分清除干凈。
2.不同回路、不同電壓和交流與直流的導線,不得穿入同一管子內,但下列幾種情況除外:
1)額定工作電壓50V及以下的回路;
2)同一設備或同一聯動系統設備的主回路和元抗干擾要求的控制回路;
3)同一個照明器具的幾個回路;
4)三相或單相的交流單芯線,不得單獨穿于鋼導管內;
5)管內電線的總截面面積(包括外護層)不應大于導管內截面面積的40%,且龜線總數不宜多于8根;
6)電線穿人鋼導管的管口在穿線前應裝設護線口;對不進入盒(箱)的管口,穿入電線后,應將管口密封。
【例2】電線管連接時,禁止采用的連接方式為( )。
A.電焊連接
B.氣焊連接
C.對焊連接
D.絲扣連接
答案:ABC
解析:管子的連接
(1)管與管的連接采用絲扣連接,禁止采用電焊或氣焊對焊連接。用絲扣連接時,要加焊跨接地線。
(2)管子與配電箱、盤、開關盒、燈頭盒、插座盒等的連接應套絲扣、加鎖母。
(3)管子與電動機一般用蛇皮管連接,管口距地面高為200mm。
【例3】暗配電線管路垂直鋪設中,導線截面為120-240m㎡時,裝設接線盒或拉線盒的距離為( )。
A.18m
B.20m
C.25m
D.30m
【答案】A
【解析】1)導線截面50mm2及以下時,為30m。
2)導線截面70~95mm2時,為20m。
3)導線截面120~240mm2時,為18m。
2019年造價工程師輔導培訓:備考指導班+考點精講班+多媒體題庫+考點強化班,主講團隊直擊考點,助力備考。
上一篇:2019造價工程師《安裝工程》教材精講:第四章第四節
下一篇: 沒有了
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監理工程師咨詢工程師房地產估價師 城鄉規劃師結構工程師巖土工程師安全工程師設備監理師環境影響評價土地登記代理公路造價師公路監理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
初級會計職稱中級會計職稱經濟師注冊會計師證券從業銀行從業統計師審計師高級會計師基金從業資格稅務師資產評估師國際內審師ACCA/CAT價格鑒證師統計資格從業
人力資源考試教師資格考試出版專業資格健康管理師導游考試社會工作者司法考試職稱計算機營養師心理咨詢師育嬰師事業單位教師招聘公務員公選考試招警考試選調生村官
執業藥師執業醫師衛生資格考試衛生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫師臨床執業醫師臨床助理醫師中醫執業醫師中醫助理醫師中西醫醫師中西醫助理口腔執業醫師口腔助理醫師公共衛生醫師公衛助理醫師實踐技能內科主治醫師外科主治醫師中醫內科主治兒科主治醫師婦產科醫師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫學理論中醫理論