  四、配管配線工程

  (一)管子的選擇

電線管

管壁較薄,適用于干燥場所的明、暗配。

焊接鋼管

管壁較厚,適用于潮濕、有機械外力、有輕微腐蝕氣體場所的明、暗配。

硬塑料管

耐腐蝕性較好,易變形老化,機械強度次于鋼管,適用腐蝕性較大的場所的明、暗配。

半硬塑料管

剛柔結合、易于施工,勞動強度較低,質輕,運輸較為方便,已被廣泛應用于民用建筑暗配管。

  (二)管子的加工

  1.管子的切割有鋼鋸切割、切管機切割、砂輪機切割。砂輪機切割是目前先進、有效的方法,切割速度快、功效高、質量好。禁止使用氣焊切割。

  2. 管子煨彎,其方法有冷煨彎和熱煨彎兩種。冷煨彎用彎管器(只適用于DN25,即25. 4mm以下的鋼管)。用電動彎管機煨彎,一般可彎制DN70mm以下的管子,DN 70mm以上的管子采用熱煨。熱煨管煨彎角度不應小于90°。

  3.導管的加工彎曲處不應有折皺、凹陷和裂縫,且彎扁程度不應大于管外徑10%。

  (三)管子的連接

管與管的連接

采用絲扣連接,加焊跨接地線。禁止采用電焊或氣焊對焊連接。

管子與配電箱、盤、開關盒、燈頭盒、插座盒

套絲扣、加鎖母。

管子與電動機

蛇皮管連接,管口距地面高為200mm。

  (四)管子的安裝

  (1)明配管安裝。

  1)當電氣管在熱水管下面時為0.2m,在上面時為0.3m。

  2)當電氣管路在蒸氣管下面時為0.5m,在上面時為1m。

  (2)暗配管的安裝,

  電線管路平行敷設超過下列長度時,中間應加接線盒:

  1)導管長度每大于40m,無彎曲。

  2)導管長度每大于30m,有1個彎曲。

  3)導管長度每大于20m,有2個彎曲。

  4)導管長度每大于10m,有3個彎曲。

  在垂直敷設管路時,裝設接線盒或拉線盒的距離尚應符合下列要求;

  1)導線截面50mm2及以下時,為30m。

  2)導線截面70~95mm2時,為20m。

  3)導線截面120~240mm2時,為18m。

  (五)穿管配線

  不同回路、不同電壓和交流與直流的導線,不得穿入同一管子內,但下列幾種情況除外:

  1)額定工作電壓50V及以下的回路;

  2)同一設備或同一聯動系統設備的主回路和無抗干擾要求的控制回路;

  3)同一個照明器具的幾個回路;

  4)三相或單相的交流單芯線,不得單獨穿于鋼導管內;

  5)管內電線的總截面面積(包括外護層)不應大于導管內截面面積的40%,且電線總數不宜多于8根;

  6)電線穿入鋼導管的管口在穿線前應裝設護線口;對不進入盒(箱)的管口,穿入電線后,應將管口密封。

  (六)導線的連接

  導線連接方法:鉸接、焊接、壓接和螺栓連接等。對導線連接的基本要求有:

  (1)連接可靠,接頭電阻小,穩定性好,接頭電阻不應大于相同長度導線的電阻。

  (2)接頭的機械強度不應小于導線機械強度的80%。

  (3)耐腐蝕。

  (4)絕緣性能好,接頭的絕緣強度應與導線的絕緣強度一樣。

  【例1】電氣配管配線工程中,穿管配線正確的操作是( )。

  A.穿線后應當用破布或空氣壓縮機將管內的雜物、水分清除干凈。

  B.同一設備的電機回路和無抗干擾要求的控制回路,可穿入同一管子內

  C.同一交流回路的導線不得穿入同一管內

  D.照明花燈所有回路不能穿入同一管內

  【答案】B

  【解析】穿管配線:

  1.穿線前應當用破布或空氣壓縮機將管內的雜物、水分清除干凈。

  2.不同回路、不同電壓和交流與直流的導線,不得穿入同一管子內,但下列幾種情況除外:

  1)額定工作電壓50V及以下的回路;

  2)同一設備或同一聯動系統設備的主回路和元抗干擾要求的控制回路;

  3)同一個照明器具的幾個回路;

  4)三相或單相的交流單芯線,不得單獨穿于鋼導管內;

  5)管內電線的總截面面積(包括外護層)不應大于導管內截面面積的40%,且龜線總數不宜多于8根;

  6)電線穿人鋼導管的管口在穿線前應裝設護線口;對不進入盒(箱)的管口,穿入電線后,應將管口密封。

  【例2】電線管連接時,禁止采用的連接方式為( )。

  A.電焊連接

  B.氣焊連接

  C.對焊連接

  D.絲扣連接

  答案:ABC

  解析:管子的連接

  (1)管與管的連接采用絲扣連接,禁止采用電焊或氣焊對焊連接。用絲扣連接時,要加焊跨接地線。

  (2)管子與配電箱、盤、開關盒、燈頭盒、插座盒等的連接應套絲扣、加鎖母。

  (3)管子與電動機一般用蛇皮管連接,管口距地面高為200mm。

  【例3】暗配電線管路垂直鋪設中,導線截面為120-240m㎡時,裝設接線盒或拉線盒的距離為( )。

  A.18m

  B.20m

  C.25m

  D.30m

  【答案】A

  【解析】1)導線截面50mm2及以下時,為30m。

  2)導線截面70~95mm2時,為20m。

  3)導線截面120~240mm2時,為18m。

  2019年造價工程師輔導培訓:備考指導班+考點精講班+多媒體題庫+考點強化班,主講團隊直擊考點,助力備考。