造價工程師

各地資訊

當前位置:考試網 >> 造價工程師 >> 安裝工程 >> 安裝指導 >> 2020造價工程師考試《安裝工程》復習考點:第四章第三節

2020造價工程師考試《安裝工程》復習考點:第四章第三節

來源:考試網  [2019年11月18日]  【

第三節 消防工程

  一、水滅火系統

  (一)消火栓滅火系統

  消火栓滅火系統可分為室外消火栓滅火系統和室內消火栓滅火系統。

  室外消火栓滅火系統主要由室外消火栓、消防水泵接合器、供水管網和消防水池組成。

  室內消火栓滅火系統主要由消火栓、水帶和水槍組成。

經典例題

  【例題】下列自動噴水滅火系統中,適用于環境溫度低于 4℃且采用閉式噴頭的是( )。

  A.自動噴水雨淋系統

  B.自動噴水濕式滅火系統

  C.自動噴水干式滅火系統

  D.水幕系統

  『正確答案』C

  『答案解析』本題考查的是噴水滅火系統。自動噴水干式滅火系統。它的供水系統、噴頭布置等與濕式系統完全相同。所不同的是平時在報警閥(此閥設在采暖房間內)前充滿水而在閥后管道內充以壓縮空氣。當火災發生時,噴水頭開啟,先排出管路內的空氣,供水才能進入管網,由噴頭噴水滅火。該系統適用于環境溫度低于 4℃和高于 70℃并不宜采用濕式噴頭滅火系統的地方。主要缺點是作用時間比濕式系統遲緩一些,滅火效率一般低于濕式滅火系統。另外,還要設置壓縮機及附屬設備,投資較大。參見教材 P175。

  二、氣體滅火系統

  目前常用的氣體滅火系統主要有二氧化碳滅火系統、七氟丙烷滅火系統、IG541 混合氣體滅火系統和熱氣溶膠預制滅火系統。

  氣體滅火系統的優點就是滅火后不留任何痕跡,無二次污染,但由于氣體滅火系統大都采用高壓貯存、高壓輸送,相比水噴淋滅火系統危險系數大。

  (一)氣體滅火系統特點及使用范圍

  (二)系統的安裝

經典例題

  【例題】在氣體滅火系統中,二氧化碳滅火系統不適用于撲滅( )。

  A.多油開關及發電機房火災

  B.大中型電子計算機房火災

  C.硝化纖維和火藥庫火災

  D.文物資料珍藏室火災

  『正確答案』C

  『答案解析』本題考查的是氣體滅火系統。二氧化碳不適用于撲救活潑金屬及其氫化物的火災(如鋰、鈉、鎂、鋁、氫化鈉等)、自己能供氧的化學物品火災(如硝化纖維和火藥等)、能自行分解和供氧的化學物品火災(如過氧化氫等)。參見教材 P179。

  三、泡沫滅火系統

  泡沫滅火系統主要用于撲救非水溶性可燃液體和一般固體火災,如商品油庫、煤礦、大型飛機庫等。

  對于水溶性可燃液體火災,應采用抗溶性泡沫滅火劑滅火。

  (一)系統的分類及使用范圍

  (二)系統的主要設備

經典例題

  【例題】絕熱性能好、無毒、能消煙、能排除有毒氣體,滅火劑用量和水用量少,水漬損失少,滅火后泡沫易清除,但不能撲救立式油罐內火災的泡沫滅火系統為( )。

  A.高倍數泡沫滅火系統

  B.中倍數泡沫滅火系統

  C.氟蛋白泡沫滅火系統

  D.成膜氟蛋白泡沫滅火系統

  『正確答案』A

  『答案解析』本題考查的是泡沫滅火系統。高倍數泡沫滅火劑的用量和水用量僅為低倍數泡沫滅火用量的 1/20,水漬損失小,滅火效率高,滅火后泡沫易于清除。但不能用于撲救立式油罐內的火災。參見教材 P182。

  四、干粉滅火系統

  干粉滅火系統在組成上與氣體滅火系統相類似。干粉滅火系統由干粉滅火設備和自動控制兩大部分組成。前者由干粉儲存容器、驅動氣體瓶組、啟動氣體瓶組、減壓閥、管道及噴嘴組成;后者由火災探測器、信號反饋裝置、報警控制器等組成。

  干粉滅火系統適用于滅火前可切斷氣源的氣體火災,易燃、可燃液體和可溶化固體火災,可燃固體表面火災。它造價低,占地小,不凍結,對于無水及寒冷的我國北方尤為適宜。

  不適用于火災中產生含有氧的化學物質,如硝酸纖維,可燃金屬及其氫化物,如鈉、鉀、鎂等,可燃固體深位火災,帶電設備火災。

  五、固定式消防炮滅火系統

  固定消防炮滅火系統由固定消防炮和相應配置的系統組件組成的固定滅火系統。

  (1)按噴射介質可分為水炮系統、泡沫炮系統和干粉炮系統。

  (2)按控制裝置分為:

  遠控消防炮滅火系統,可遠距離控制消防炮的固定消防炮滅火系統;

  手動消防炮滅火系統,只能在現場手動操作消防炮的固定消防炮滅火系統。

  六、消防工程計量

  (一)消防工程工程量計算規則

經典例題

  【例題】依據《通用安裝工程工程量計算規范》(GB50856-2013),消防工程工程量計量時,下列裝置按“組”計算的有( )。

  A.消防水炮

  B.報警裝置

  C.末端試水裝置

  D.溫感式水幕裝置

  『正確答案』BCD

  『答案解析』本題考查的是消防工程工程量計量。消防水炮按臺計量;報警裝置、溫感式水幕裝置按型號、規格以組計算;末端試水裝置按規格、組裝形式以組計算。參見教材 P185。

  造價工程師考試資料來源考試網校教材精講班課程,完整講義下載進入個人中心>>

    下載焚題庫APP——造價工程師——題庫——做題,包括章節練習、每日一練、模擬試卷、歷年真題、易錯題等,可隨時隨地刷題。【在線做題>>】【下載APP掌上刷題

  2020年取證指導:2020年一級造價工程師新課程上線,重難點講解,備考計劃指導>>>

  全國統一服務熱線:4000-525-585 快速聯系通道 

責編:sunshine

報名通關必備

  • 姓名
  • 電話
  • 郵箱

報名指南

在線題庫
  • 建筑工程
  • 會計考試
  • 職業資格
  • 醫藥考試
  • 外語考試
  • 學歷考試