第四節 輔助項目
一、吹洗、脫脂、鈍化和預膜
(一)管道吹掃與清洗
管道系統安裝后,在壓力試驗合格后,應進行吹掃與清洗。
1.管道吹掃與清洗方法
(1)DN≥600mm 的液體或氣體管道,宜采用人工清理。
(2)DN<600mm 的液體管道,宜采用水沖洗。
(3)DN<600mm 的氣體管道,宜采用壓縮空氣吹掃。
(4)蒸汽管道應采用蒸汽吹掃,非熱力管道不得采用蒸汽吹掃。
(5)需要時可采取高壓水沖洗、空氣爆破吹掃或其他吹掃與清掃方法。
(6)對不允許吹掃與清洗的設備及管道,應進行隔離。
(7)管道吹洗前的保護措施。應將系統內的儀表、孔板、節流閥、調節閥、電磁閥、安全閥、止回閥等管道組件暫時拆除,以模擬件或臨時短管替代,待管道吹洗合格后再重新復位。對以焊接形式連接的上述閥門、儀表等部件,應采取流經旁路或卸掉閥頭及閥座加保護套等保護措施后再進行吹掃與清洗。
(8)吹掃與清洗的順序應按主管、支管、疏排管依次進行。
2.空氣吹掃
(1)空氣吹掃宜利用生產裝置的大型空壓機或大型儲氣罐進行間斷性吹掃。吹掃壓力不得大于系統容器和管道的設計壓力,吹掃流速不宜小于 20m/s。
(2)吹掃忌油管道時,應使用無油壓縮空氣或其他不含油的氣體進行吹掃。
(3)吹掃過程中,當目測排氣無煙塵時,應在排氣口設置貼有白布或涂刷白漆的木質或金屬靶板進行檢驗,吹掃 5min 后靶板上無鐵銹、泥土、水分及其他雜物即為合格。
(4)當吹掃的系統容積大、管線長、口徑大,并不宜用水沖洗時,可采取“空氣爆破法”進行吹掃。爆破吹掃時,向系統充注的氣體壓力不得超過 0.5MPa,并應采取相應的安全措施。(16)
3.蒸汽吹掃
(1)蒸汽吹掃前,管道系統的絕熱工程應已完成。
(2)蒸汽吹掃應以大流量蒸汽進行吹掃,流速不應小于 30m/s。
(3)蒸汽吹掃前,應先進行暖管,并及時疏水。暖管時,應檢查管道的熱位移,當有異常時,應及時進行處理。(14)
(4)蒸汽吹掃應按加熱、冷卻、再加熱的順序循環進行。吹掃時宜采取每次吹掃一根和輪流吹掃的方法。
4.水清洗
(1)水沖洗應使用潔凈水,沖洗不銹鋼、鎳及鎳合金管道時,水中氯離子含量不得超過 25ppm。
(2)水沖洗的流速不應小于 1.5m/s,沖洗壓力不得超過管道的設計壓力。
(3)水沖洗排放管的截面積不應小于被沖洗管截面積的 60%。排水時,不得形成負壓。
(5)對有嚴重銹蝕和污染的管道,當使用一般清洗方法未能達到要求時,可采取將管道分段進行高壓水沖洗。(15)
(6)當管道經水沖洗合格后暫不運行時,應及時將管內積水排凈,并用壓縮空氣或氮氣及時吹干。
5.大管道閉式循環沖洗技術
大管道可采用閉式循環沖洗技術。閉式循環沖洗技術應用過程省水、省電、省時、節能環保,適用范圍廣,經濟效益顯著。適用于城市供熱管網、供水管網和各種以水為沖洗介質的工業、民用管網沖洗。
6.油清洗(13)
油清洗方法適用于大型機械的潤滑油、密封油、控制油管道系統的清洗。油清洗應在設備和管道吹洗、酸洗合格后、系統試運行前進行。不銹鋼管道宜采用蒸汽吹凈后進行油清洗。(14)
(1)油清洗應采用系統內循環方式進行,油循環過程中,每 8h 應在 40~70℃內反復升降油溫2~3 次,并及時清洗或更換濾芯。
(3)油清洗合格的管道,應采取封閉或充氮保護措施。
7.化學清洗
對管道內壁有特殊清潔要求的,如液壓、潤滑油管道的除銹可采用化學清洗法。
(1)當進行管道化學清洗時,應將無關設備及管道進行隔離。
(2)化學清洗液的配方應經試驗鑒定后使用。
(3)管道酸洗鈍化應按脫脂、酸洗、水洗、鈍化、水洗、無油壓縮空氣吹干的順序進行。當采用循環方式進行酸洗時,管道系統應預先進行空氣試漏或液壓試漏檢驗合格。
(4)化學清洗后的管道以目測檢查,內壁呈金屬光澤為合格。
(5)對不能及時投入運行的化學清洗合格的管道,應采取封閉或充氮保護措施。
(二)管道脫脂
忌油管道應進行脫脂處理。在進行脫脂前應對設備、附件清掃除銹,碳素鋼材、管件和閥門都要進行除銹。
1.脫脂要求
(1)脫脂液的配方應經試驗鑒定后再采用。
(2)脫脂劑可采用四氯化碳、精餾酒精、三氯乙烯、二氯乙烷作為脫脂用的溶劑。
(3)脫脂、檢驗及安裝使用的工器具、儀表等,應按脫脂件的要求預先進行脫脂后再用。
(4)對有明顯油漬或銹蝕嚴重的管子進行脫脂時,應先采用蒸汽吹掃、噴砂或其他方法清除油漬和除銹后,再進行脫脂。
(5)脫脂后應及時將脫脂件內部的殘液排凈,并應用清潔、無油壓縮空氣或氮氣吹干,不得采用自然蒸發的方法清除殘液。當脫脂件允許時,可采用清潔無油的蒸汽將脫脂殘液吹除干凈。
(6)有防銹要求的脫脂件經脫脂處理后,宜采取充氮封存或采用氣相防銹紙、氣相防銹塑料薄膜等措施進行密封保護。(13)
(三)鈍化和預膜
1.鈍化
鈍化系指在經酸洗后的設備和管道內壁金屬表面上用化學的方法進行流動清洗或浸泡清洗以形成一層致密的氧化鐵保護膜的過程。
酸洗后的管道和設備,必須迅速進行鈍化。鈍化結束后,要用偏堿的水沖洗,保護鈍化膜,以防管道和設備在空氣中再次銹蝕。通常鈍化液采用亞硝酸鈉溶液。(15)
2.預膜
預膜即化學轉化膜,是金屬設備和管道表面防護層的一種類型。方法是用高濃度的緩蝕劑溶液處理已清洗干凈的金屬表面,生成完整的耐蝕保護膜。正常運行時只需保持低濃度的緩蝕劑即可使保護膜得到維護和修復。預膜比直接采用高濃度緩蝕劑經濟有效。其防護功能主要是依靠降低金屬本身的化學活性來提高它在介質中的穩定性。此外,也依靠金屬表面上的轉化產物對介質的隔離而起到防護作用。
形成預膜的方法有電化學法和化學法。
預膜施工的要求類同于酸洗過程。
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監理工程師咨詢工程師房地產估價師 城鄉規劃師結構工程師巖土工程師安全工程師設備監理師環境影響評價土地登記代理公路造價師公路監理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
初級會計職稱中級會計職稱經濟師注冊會計師證券從業銀行從業會計實操統計師審計師高級會計師基金從業資格稅務師資產評估師國際內審師ACCA/CAT價格鑒證師統計資格從業
人力資源考試教師資格考試出版專業資格健康管理師導游考試社會工作者司法考試職稱計算機營養師心理咨詢師育嬰師事業單位教師招聘公務員公選考試招警考試選調生村官
執業藥師執業醫師衛生資格考試衛生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫師臨床執業醫師臨床助理醫師中醫執業醫師中醫助理醫師中西醫醫師中西醫助理口腔執業醫師口腔助理醫師公共衛生醫師公衛助理醫師實踐技能內科主治醫師外科主治醫師中醫內科主治兒科主治醫師婦產科醫師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫學理論中醫理論