第四節 消防工程
一 、水滅火系統
(一)消火栓滅火系統
1. 室內消火栓給水系統的分類
根據室外消防給水系統提供的水量、水壓及建筑物的高度、層數,室內消火栓給水系統的給水方式有以下幾種:
(1) 無水泵和水箱的室內消火栓給水系統;
(2) 僅設水箱的室內消火栓給水系統;
(3) 設消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統;
(4) 區域集中的室內高壓消火栓給水系統及室內臨時高壓消火栓給水系統;
(5) 分區給水的室內消火栓給水系統。
加入考試網造價工程師學習群:645190997 獲取更多備考資料
2. 室內消火栓給水系統主要設備
(1) 室內消火栓
室內消火栓形式分類:
1)按出水口形式分為:單出口室內消火栓、雙出口室內消火栓。
2)按栓閥數分為:單栓閥室內消火栓、雙栓閥室內消火栓。
3)按結構形式分:
、 直角出口型室內消火栓;
② 45°出口型室內消火栓;
、坌D(zhuǎn)型室內消火栓;栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360°旋轉。
、 減壓型室內消火栓;通過設置在栓內或栓體進、出水口的節流裝置,實現降低栓后出口壓力的室內消火栓。
、 旋轉減壓型室內消火栓;
⑥ 減壓穩壓型室內消火栓;在栓體內或栓體進、出水口設置自動節流裝置,依靠介質本身的能量,改變節流裝置的節流面積,將規定范圍內的進水口壓力減至某一需要的出水口壓力,并使出水口壓力自動保持穩定。
⑦旋轉減壓穩壓型室內消火栓。
室內消火栓的配置:
1)應采用DN65室內消火栓,并可與消防軟管卷盤或輕便水龍設置在同一箱體內;
2)應配置DN65有內襯的消防水帶,長度不宜超過25m;消防軟管卷盤應配置內徑不小于φ19的消防軟管,其長度宜為30m,輕便水龍應配置DN25有內襯的消防水帶,長度宜為30m。
(2)消防水泵結合器
下列場所的室內消火栓給水系統應設置消防水泵接合器:
1)高層民用建筑;
2)設有消防給水的住宅、超過五層的其他多層民用建筑;
3)超過2層或建筑面積大于lOOOO㎡的地下或半地下建筑、室內消火栓設計流量大于lOL/s平戰結合的人防工程;
4)高層工業建筑和超過四層的多層工業建筑;
5)城市交通隧道。
3.室內消火栓系統安裝
(1) 管道的連接方式
室內消火栓給水管道,管徑≤100mm時。 |
用熱鍍鋅鋼管或熱鍍鋅無縫鋼管。 |
采用螺紋連接、卡箍(溝槽式)管接頭、法蘭連接。 |
管徑>100mm時。 |
采用焊接鋼管或無縫鋼管。 |
采用焊接或法蘭連接。 |
消火栓系統的無縫鋼管采用法蘭連接,在保證鍍鋅加工尺寸要求的前提下,其管配件及短管連接采用焊接連接。
【例】室內消火栓給水管道,采用焊接鋼管或無縫鋼管,管徑大于100mm時,管道連接方法宜采用( )。
A.螺紋連接
B.承插式連接
C.焊接
D.法蘭連接
【答案】CD
【解析】管道的連接方式
1) 室內消火栓給水管道,管徑不大于100mm時,宜用熱鍍鋅鋼管或熱鍍鋅無縫鋼管,管道連接宜采用螺紋連接、卡箍(溝槽式)管接頭或法蘭連接;管徑大于100mm時,采用焊接鋼管或無縫鋼管,管道連接宜采用焊接或法蘭連接。
(二)噴水滅火系統
1. 自動噴水滅火系統分類
自動噴水濕式滅火系統 |
具有控制火勢或滅火迅速的特點;不適應于寒冷地區。使用環境溫度為4℃~70℃。 |
自動噴水干式滅火系統 |
適用于環境溫度低于4℃和高于70℃和不宜采用濕式噴頭滅火系統的地方。 缺點:作用時間比濕式系統遲緩,滅火效率低于濕式滅火系統,要設置壓縮機及附屬設備,投資較大。 |
自動噴水干濕兩用滅火系統 |
此種系統在設計和管理上都很復雜,很少采用。 |
自動噴水預作用系統 |
具有濕式系統和干式系統的特點,克服了干式系統延遲和濕式系統易滲水的缺點。 適用于不允許有水漬損失的建筑物、構筑物。 |
重復啟閉預作用滅火系統 |
具有多次自動啟動和自動關閉的特點,火災復燃后能有效撲救。 |
水幕系統 |
水幕系統的工作原理與雨淋系統基本相同,所不同的是水幕系統噴出的水為水幕狀。 水幕系統不具備直接滅火的能力,一般情況下與防火卷簾或防火幕配合使用,起到防止火災蔓延的作用。 |
【例1】一自動噴水滅火系統由閉式噴頭、水流指示器、濕式自動報警閥組、控制閥及管路系統組成,在準工作狀態時管道內充滿用于啟動系統的有壓水,該系統為()。
A.自動噴水濕式滅火系統
B.自動噴水干式滅火系統
C.自動噴水預作用系統
D.自動噴水雨淋滅火系統
【答案】A
【解析】濕式系統是指在準工作狀態時管道內充滿有壓水的閉式系統。該系統由閉式噴頭、水流指示器、濕式自動報警閥組、控制閥及管路系統組成,必要時還包括與消防水泵聯動控制和自動報警裝置。
【例2】不適合于寒冷地區的滅火系統為( )。
A.自動噴水干式滅火系統
B.自動噴水干濕兩用滅火系統
C.自動噴水預作用滅火系統
D.自動噴水濕式滅火系統
【答案】D
【解析】自動噴水濕式滅火系統。主要缺點是不適應于寒冷地區。
2. 水噴霧滅火系統
(1)水噴霧滅火系統與自動噴水滅火系統相比有以下幾方面的特點。
適用范圍:該系統不僅能夠撲滅A類固體火災,同時由于水霧自身的電絕緣性及霧狀水滴的形式不會造成液體火飛濺,也可用于撲滅閃點大于60℃的B類火災和C類電氣火災。
保護對象:水噴霧滅火系統主要用于保護火災危險性大,火災撲救難度大的專用設備或設施。
用途:由于水噴霧具有的冷卻、窒息、乳化、稀釋作用,使該系統的用途廣泛,不僅可用于滅火,還可用于控制火勢及防護冷卻等方面。
水噴霧滅火系統要求的水壓較自動噴水系統高,水量也較大,因此在使用中受到一定的限制。
這種系統一般適用于工業領域中的石化、交通和電力部門近年來,我國許多行業逐步擴大了水噴霧系統的使用范圍,如高層建筑內的 柴油機發電機房、燃油鍋爐房等。
(2) 系統的組成
水噴霧滅火系統固定式水噴霧滅火系統一般由高壓給水設備、控制閥、水霧噴頭、火災探測自動控制系統等組成。
離心霧化型水霧噴頭適用于撲救電氣火災及保護電氣設施的場合。這主要是由于離心霧化型水霧噴頭能噴射出不連續的間斷霧狀水滴,具有良好的絕緣性能而不導電。
【例1】與自動噴水滅火系統相比,水噴霧滅火系統對水壓、水量的要求應為()。
A.水壓低、水量小
B.水壓高、水量小
C.水壓低、水量大
D.水壓高、水量大
【答案】D
【解析】水噴霧滅火系統要求的水壓較自動噴水系統高,水量也較大,因此在使用中受到一定的限制。
【例2】在下列滅火系統中,可以用來撲滅高層建筑內的柴油機發電機房和燃油鍋爐房火災的滅火系統是()。
A.自動噴水濕式滅火系統
B.自動噴水干式滅火系統
C.水噴霧滅火系統
D.自動噴水雨淋系統
【答案】C
【解析】水噴霧滅火系統一般適用于工業領域中的石化、交通和電力部門。在國外工業發達國家已得到普遍應用。近年來,我國許多行業逐步擴大了水噴霧系統的使用范圍,如高層建筑內的柴油機發電機房、燃油鍋爐房等。
4.噴水滅火系統安裝
(1)閥門及其附件的現場檢驗
報警閥應逐個進行滲漏試驗,試驗壓力為額定工作壓力的2倍,試驗時間為5min,閥瓣處應無滲漏。
(2)管道安裝。
1)管道變徑時,宜采用異徑接頭;在管道彎頭處不得采用補芯;當需要采用補芯時,三通上可用1個,四通上不應超過2個;公稱直徑大于50mm的管道上不宜采用活接頭。
(3)報警閥組安裝。
報警閥組安裝的位置應符合設計要求;當設計無要求時,報警閥組應安裝在便于操作的明顯位置,距室內地面高度宜為1.2m,兩側與墻的距離不應小于0.5m,正面與墻的距離不應小于1.2m;報警閥組凸出部位之間的距離不應小于0.5m。安裝報警閥組的室內地面應有排水設施。
(4)水流指示器安裝。
1)水流指示器的安裝應在管道試壓和沖洗合格后進行,水流指示器的規格、型號應符合設計要求。
2)水流指示器一般安裝在每層的水平分支干管或某區域的分支干管上。
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監理工程師咨詢工程師房地產估價師 城鄉規劃師結構工程師巖土工程師安全工程師設備監理師環境影響評價土地登記代理公路造價師公路監理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
初級會計職稱中級會計職稱經濟師注冊會計師證券從業銀行從業統計師審計師高級會計師基金從業資格稅務師資產評估師國際內審師ACCA/CAT價格鑒證師統計資格從業
執業藥師執業醫師衛生資格考試衛生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫師臨床執業醫師臨床助理醫師中醫執業醫師中醫助理醫師中西醫醫師中西醫助理口腔執業醫師口腔助理醫師公共衛生醫師公衛助理醫師實踐技能內科主治醫師外科主治醫師中醫內科主治兒科主治醫師婦產科醫師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫學理論中醫理論