1.2主要計算規定
環境類別(P14頁表3.4.1)
混凝土保護層(P113頁表9.2.1)
砼強度設計值P17頁表4.1.4
(軸心及偏心受壓時,截面長邊或直徑小于300mm,表中數*0.8,質量有保證不用)
普通鋼筋強度設計值P20頁表4.2.3
(軸心及偏心受壓時,截面長邊或直徑小于300mm,表中數大于300時取300)
1.3地震作用效應的調整:
抗震調整系數(P168頁 11.1.6)
1框架梁端剪力設計值及允許值(P170頁 11.3.2及11.3.3)
2框架梁端斜截面剪力允許值可以求出箍筋(P171頁 11.3.4)
3框架柱端彎矩設計值要增大(p174頁11.4.2反彎點不在層高內再乘系數見P175頁頂層柱及軸壓比小于0.15的柱不用,底層柱按11.4.3調整,11.4.7角柱再*1.1)
4框架柱,框支柱剪力調整設計值要增大(p175頁11.4.4,注意它的M是經過調整的,角柱再*1.1)
5框架柱,框支柱剪力允許值p176頁11.4.8
6框架柱端斜截面剪力允許值可以求出箍筋(P177頁 11.4.9,11.4.10)
7框架梁柱節點剪力 (P183頁 11.6)
1.4各種結構承載力:
1矩形截面或倒T型受彎構件正截面受彎承載力(P45頁7.2.1)
2軸心受壓構件正截面受壓承載力(P48頁7.2.1)
3偏心受壓構件正截面受壓承載力(P50頁7.3.4)
偏心距增大系數η見P58頁7.3.10
受壓柱的計算長度Ho見P59頁表7.3.11-1及表-2注意注
4 正截面受拉承載力(P63頁7.4.1)
5 一般板類受彎構件斜截面受剪承載力(P67頁7.5.3)
注意結果和7.5.1結果比大小取小值為承載力
6一般受彎構件,當僅配置箍筋,其斜截面受剪承載力(P67頁7.5.4)注意有集中荷載產生的剪力值>75%時用(P68頁7.5.4-4)
注意結果和7.5.1結果比大小取小值為承載力
7一般受彎構件,當配置箍筋及彎起鋼筋,其斜截面受剪承載力(P68頁7.5.5)
注意結果和7.5.1結果比大小取小值為承載力
8受拉邊傾斜的受彎構件其斜截面受剪承載力(P69頁7.5.8)
9偏心受壓構件, 其斜截面受剪承載力(P72頁7.5.12)
10偏心受拉構件, 其斜截面受剪承載力(P73頁7.5.14)
11雙向受剪構件, 其斜截面受剪承載力(P73頁7.5.17)
圓形截面見7.5.15
12扭曲截面承載力計算(P75頁7.6.1 )
13受沖切承載力計算(P83頁7.7.1 )
14局部受壓承載力計算(P87頁7.8.1 )
14疲勞驗算(P90頁7.9 )
15裂縫控制驗算(P99頁8.1 )
16撓度控制驗算(P108頁8.2 )
17預埋件計算(P161頁10.9 )例題P216頁
18雨篷承載力計算時別忘了《荷載》4.5.1條,另外考慮風上掀時靜載分項系數取1.0,活荷,及檢修荷載不取。
1.5構造:
1縱向鋼筋最小配筋率(P119頁9.5.1 )
2柱的箍筋的直徑,間距,配筋率(P136頁10.3.)
3梁內受扭縱向鋼筋最小配筋率(P130頁10.2.5)
4梁的箍筋的直徑,間距,配筋率(P132頁10.2.)
5剪力墻分布鋼筋配筋率(P144頁10.5.9)
6深梁的配筋率(P157頁10.7.13)
抗震構造柱的數量,樓梯間共8個《抗》p73頁7.3.1條文說明,(砌體)
1.6抗震時構造:
1框架梁縱向受拉鋼筋及箍筋最小配筋率(P172頁11.3.6 )
2框架柱及框支柱縱向受力鋼筋及箍筋最小配筋率(P178頁11.4)
3剪力墻分布鋼筋配筋率(P193頁11.7.11)
4鉸接排架柱箍筋體積配筋率(P182頁11.5.3)
1.7注意事項:
(1) 獨立簡支梁,如果同時有均布荷載和集中荷載,切記驗算支座處剪力的比例情況(75%)。在計算抗剪承載力時可能會套用含剪跨比那個公式。
(2)抗震計算中計算地震影響系數時,要分清結構的材料是混凝土、混合結構還是鋼結構,阻尼比不同,套用的公式也不同。
(3)抗剪計算用凈跨度,抗彎計算用計算跨度,不可混淆。
(4)軸心受拉及小偏心受拉構件中,鋼筋抗拉強度設計值不大于300MPa。
(5)受扭構件中,一般剪扭構件受扭承載力降低系數有限制條件,注意取值。
(6)最容易忘抗震調整系數,這個一忙乎很容易忘!!!
(7)荷載組合時,當恒載對結構的承載力有利時,分項系數取1.0;當活載對結構的承載力有利時,分項系數取0。
(8)計算柱體積配箍率時,混凝土如果低于C35,按C35計算。
(9)看清題目里給的是設計值還是標準值。
(10)計算現澆鋼筋混凝土軸心受壓及偏心受壓構件時,如截面的長邊或直徑小于300mm,則表中混凝土的強度設計值應乘以系數0.8;當構件質量(如混凝土成型,截面和軸線尺寸等)確有保證時,可不受此限制。
(11)梁的構造鋼筋,每側縱向構造鋼筋(不包括梁上、下部受力鋼筋及架立鋼筋)的截面面積不應小于腹板截面面積bhw的0.1%,且其間距不宜大于200mm。注意是每側的面積!
(12)算柱子軸壓承載力時,配筋率3%以上時,Ac應扣除鋼筋面積。
(13)雨蓬和挑檐等結構,勿忘施工檢修荷載。
(14)考慮多臺吊車水平荷載時,對單跨或多跨廠房的每個排架,參與組合的吊車臺數不應多于2臺。
(15)計算ω0T21時,對地面粗糙度B類地區可直接代入基本風壓,而對A類、C類和D類地區應按當?shù)氐幕撅L(fēng)壓分別乘以1.38、0.62和0.32后代入。
(16)直接承受吊車的結構構件,在計算承載力及驗算疲勞、抗裂時,應考慮吊車荷載的動力系數。
(17)計算懸臂構件的撓度限值時,其計算跨度按實際懸臂長度的2倍取用。
(18)剛性屋蓋單層房屋排架柱、露天吊車柱和棧橋柱的計算長度,有吊車房屋排架柱的上柱在排架方向的計算長度,僅適用于Hu/Hl≥0.3的情況;當Hu/Hl<0.3時,計算長度宜采用2.5Hu。
(19)截面的腹板高度:對矩形截面,取有效高度;對T形截面,取有效高度減去翼緣高度;對I形截面,取腹板凈高。尤其是T型截面,在驗算配筋率時能迷惑很多考生!
(20)受拉鋼筋的錨固長度,當混凝土強度等級高于C40時,按C40取值,勿忘修正系數。
(21)預制構件進行吊裝驗算時,取構件的自重標準值乘以動力系數,動力系數可取1.5。