        框架柱的配筋率一般都很低,電算結果往往是構造配筋即可。按柱的構造配筋率0.8%配筋,只相當于定額指標的1/2~1/3,有經驗的設計人是不會采用的。因?yàn)槭艿卣鹱饔玫目蚣苤,尤其是角柱和大開間、大進深的邊柱,一般均處于雙向偏心受壓狀態,而電算程序則是按兩個方向分別為單向偏心受壓的平面框架計算配筋,結果往往導致配筋不足。

        框架柱配筋的調整可做以下幾項:

        一、應選擇最不利的方向進行框架計算,也可兩個方向均進行計算后比較各柱的配筋,取其教大值,并采用對稱配筋

        二、調整柱單邊鋼筋的最小根數:柱寬<=450mm時3根,450<柱寬<=750mm時4根,750mm<柱<=900mm時5根。(注意:柱單邊配筋率不小于0.2%)

        三、將框架柱的配筋放大1.2~1.6倍。其中角柱放大大些(不小于1.4倍),邊柱次之,中柱放小些(1.2倍)

        四、由于多層框架時電算常不考慮溫度應力和基礎不均勻沉降問題,當多層框架水平尺寸和垂直尺寸較大以及地基軟弱土層較厚或地基土層不均勻時,再適當放大一點框架柱的配筋也是可以理解的,具體放大多少,就要由設計人的經驗決定了。

        五、框架柱的箍筋形式應選菱形或井字形,以增強箍筋對混凝土的約束。柱箍筋直徑宜增加2mm。