抗震設計概念
1.場地和地基
(1)選擇建筑場地時,應根據工程需要和地震活動情況、工程地質和地震地質的有關資料,對地震有利、一般、不利和危險地段作出綜合評價。對不利地段,應提出避開要求;當無法避開時,應采取有效措施;對危險地段,嚴禁建造甲、乙類建筑,不應建造丙類建筑。
(2)建筑場地為I類時,甲、乙類建筑應允許仍按本地區抗震設防烈度的要求采取抗震構造措施;丙類建筑應允許按本地區抗震設防烈度降低一度的要求采取抗震構造措施,但抗震設防烈度為6度時仍應按本地區抗震設防烈度的要求采取抗震構造措施。
(3)建筑場地為III.IV類時,對設計基本地震加速度為0.15g和0.30g的地區,除《抗震規范》另有規定外,宜分別按抗震設防烈度為8度(0.20g)和9度(0.40g)時各類建筑的要求采取抗震構造措施。
(4)地基和基礎設計應符合下列要求:
、偻唤Y(jié)構單元的基礎不宜設置在性質截然不同的地基上;
②同一結構單元不宜部分采用天然地基,部分采用樁基;
、鄣鼗鶠檐浫跽承酝、液化土、新近填土或嚴重不均勻土時,應根據地震時地基不均勻沉降和其它不利影響并采取相應的措施。
2.建筑形體及其構件布置的規則性和防震縫
1)建筑形體及其構件布置的規則性
建筑設計應根據抗震概念設計的要求,明確建筑形體的規則性。不規則的建筑應按規定采取加強措施;特別不規則的建筑應進行專門研究和論證,采取特別的加強措施;嚴重不規則的建筑不應采用。
建筑設計應重視其平面、立面和豎向剖面的規則性對抗震性能及經濟合理性的影響,宜擇優選用規則的形體,其抗側力構件的平面布置宜規則對稱,側向剛度沿豎向宜均勻變化,豎向抗側力構件的截面尺寸和材料強度宜自下而上逐漸減小,避免側向剛度和承載力突變。
特別不規則,指具有較明顯的抗震薄弱部位,可能引起不良后果者,通常有三類:其一,同時具有表17-23和表17-24所列六個主要不規則類型的三個或三個以上;其二,具有下表所列的一項不規則;其三,具有表17-23和表17-24所列兩個方面的基本不規則且其中有一項接近下表的不規則指標。
2)防震縫
體形復雜、平立面不規則的建筑,應根據不規則程度、地基基礎條件和技術經濟等因素的比較分析,確定是否設置防震縫,并分別符合下列要求:
(1)當不設置防震縫時,應采用符合實際的設計模型,分析判明其應力集中、變形集中或地震扭轉效應等導致的易損部位,采取相應的加強措施。
(2)當在適當部位設置防震縫時,宜形成多個較規則的抗側力結構單元。防震縫應根據抗震設防烈度、結構材料種類、結構類型、結構單元的高度和高差以及可能的地震扭轉效應的情況,留有足夠的寬度,其兩側的上部結構應完全分開。
防震縫寬度應符合下列規定:
①框架結構房屋,高度不超過15m時不應小于100mm;超過15m時,6度、7度、8度和9度分別每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加寬20mm;
、诳蚣-剪力墻結構房屋不應小于1)項規定數值的70%,剪力墻結構房屋不應小于1)項規定數值的50%,且二者均不宜小于100mm。
(3)當設置伸縮縫和沉降縫時,其寬度應符合防震縫的要求。
3.抗震等級
鋼筋混凝土房屋應根據設防類別、烈度、結構類型和房屋高度采用不同的抗震等級,并應符合相應的計算和構造措施要求。
。 。 。 |