一、淺基礎的設計步驟
(1)根據就地取材原則,考慮上部結構荷載和地基條件,確定基礎形式和埋深。
(2)確定地基承載力特征值,并根據持力層承載力初步確定基礎底面積,并確定其形狀。
(3)剖面設計。
、偃魹閯傂曰A:
需根據容許寬高比設計剖面形狀及尺寸,同時考慮構造要求。
驗算基礎頂面或兩種材料接觸面上的抗壓強度。
、谌魹殇摻罨炷粱A:
需根據構造要求確定剖面尺寸,求內力并進行配筋,驗算剖面尺寸。
(4)如有軟弱下臥層,尚需進行下臥層承載力驗算;
(5)根據規定計算地基的變形量,并控制在允許范圍內;
(6)繪制基礎施工圖。
下面將分別敘述有關內容。
(一)基礎埋置深度的選擇
基礎埋置深度的大小,對工程造價、施工技術、工期以及保證建筑物的安全都有密切
關系。
(1)基礎的埋置深度,應按下列條件確定:
①建筑物的用途,有無地下室、設備基礎和地下設施,基礎的形式和構造;
②作用在地基上的荷載大小和性質;
、酃こ痰刭|(zhì)和水文地質條件;
、芟噜徑ㄖ锏幕A埋深;
⑤地基土凍脹和融陷的影響。
(2)在滿足地基穩定和變形要求的前提下,當上層地基的承載力大于下層土時,宜利用上層土作持力層。除巖石基礎埋深不宜小于0. 5m。
(3)高層建筑基礎的埋置深度應滿足地基承載力、變形和穩定性要求。位于巖石地基上的高層建筑,其基礎埋深應滿足抗滑穩定性要求。
(4)在抗震設防區,除巖石地基外,天然地基上的箱形和筏形基礎其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;樁箱或樁筏基礎的埋置深度(不計樁長)不宜小于建筑物高度的1/18。
(5)基礎宜埋置在地下水位以上,當必須埋在地下水位以下耐,應采取地基土在施工時不受擾動的措施。當基礎埋置在易風化的巖層上,施工時應在基坑開挖后立即鋪筑墊層。
(6)當存在相鄰建筑物時,新建建筑物的基礎埋深不宜大于原有建筑基礎。當埋深大于原有建筑基礎時,兩基礎間應保持一定凈距,其數值應根據建筑荷載大小、基礎形式和土質情況確定。
(7)季節性凍土地區基礎埋置深度宜大于場地凍結深度。對于深厚季節凍土地區,當建筑
基礎底面土層為不凍脹、弱凍脹、凍脹土時,基礎埋置深度可以小于場地凍結深度,基底允許凍土層最大厚度應根據當地經驗確定。
【例18-19】在保證安全可靠的前提下,淺基礎埋深設計時應考慮:
A.盡量淺埋
B.盡量埋在地下水位以下
C.盡量埋在凍結深度以上
D.盡量采用人工地基
解:淺基礎,如條件允許,宜盡量淺埋。
答案:A
。 。 。 |
結構工程師考試知多少?搶先領取資料慢慢看! |
。 。 。 | |||
一鍵領取學習資料 | |||||
加群即享 |