一、模板工程
1.對模板的基本要求
(1)能保證結構構件形狀、尺寸準確;
(2)有足夠的承載力、剛度、整體穩定性;
(3)裝拆方便、能多次周轉;
(4)接縫嚴密、不漏漿。
2.常用的幾種模板的特點和適用范圍
(1)定型組合模板:
通用性強,適于各種結構構件。
(2)工具式模板
1)大模板——塊大、剛度好;
適用于筒體、剪力墻體系。
2)滑升模板——施工速度快;
適用于高聳的構筑物和建筑物的豎向構件
3)爬升模板— 大模板+爬架+爬升設備;
不需塔吊和腳手架;
適于:高層、超高層墻體、核心筒施工。
(3)永久式模板—壓型鋼板、疊合板、鋼管;有安無拆。
3.對模板安裝、拆除的要求
(1)模板安裝要求
1)安裝上層模板時,下層樓板應有足夠的承載力;上下層立柱對正;
2)與混凝土接觸面應涂刷隔離劑,但不得玷污鋼筋和混凝土接槎處;
3)梁(板)跨度≥4m時,底模應起拱?缰衅鸸案叨=1~3‰跨度。
4)后澆帶模板及支架應獨立支設。
(2)拆模時混凝土的強度:
1)側模:能保證拆模時表面及棱角不受損傷即可.
2)底模:跨度≤2米的板 ——50%設計強度等級值;
跨度2~8米的板 ——75%;
跨度≤8米的梁、拱、殼 ——75%;
跨度>8米的梁、板、拱、殼 ——100%。
懸臂構件 ——100%。
3)后張法預應力構件:側模在張拉前拆除,底模在張拉后拆除。
【例1】在混凝土結構施工中通用性強、周轉率高的模板是:
A.大模板
B .組合鋼模板
C .滑升模板
D .爬升模板
【答案】B
【例2】現澆混凝土結構剪力墻施工應優先選擇:
A.組合鋼模板
B.臺模
C.大模板
D.液壓滑升模板
【答案】C
【例3】某懸挑長度為1.5m的C30混凝土現澆陽臺板,當拆除其底模時,同條件養護的混凝土立方體試件抗壓強度至少應達到:
A. 15N/mm2
B. 22.5N/mm2
C. 21N/mm2
D. 30N/mm2
【答案】D
。 。 。 |