一、鋼筋工程
(一)鋼筋的進場檢驗
1. 原料鋼筋——檢驗內容:外觀、質量證明文件、抽檢報告。
外觀全數檢查:應平直,無損傷、裂紋、油污、老銹。
抽樣檢驗:力學性能(強度、伸長率、彎曲性能),
重量偏差。
2. 抗震鋼筋(帶E,如HRB400E、HRB500E)
抽樣檢驗:實測 強-屈比≮ 1.25;
屈服強度 實-標比≯1.30;
總伸長率≮9% 。
(二)鋼筋的連接
1. 連接的一般規定:
(1)抗震結構的梁端、柱端箍筋加密區內不宜設置接頭,且不得進行搭接。
(2)同一縱向受力鋼筋不宜設置2個及以上接頭。
(3)接頭末端至鋼筋彎起點的距離≮10d。
(4)采用焊接或機械連接時,在同一連接區段(35d 且≮500mm)內,受拉區縱筋的接頭面積百分率≯50%。
(5)直接承受動載的結構構件中,不宜用焊接頭。
2.焊接常用方法與適用
3.鋼筋的機械連接(直徑16mm以上)
(1)冷擠壓連接——用于帶肋粗筋。
(2)螺紋連接——用于各種粗筋。
適用廣,等能力,連接快,無明火,質量可靠。接頭宜錯開
(三)鋼筋代換方法與要求
(1)等強度代換(A代R代≥ A圖R圖)——用于結構構件按強度控制時;
(2)等面積代換(A代≥ A圖)——用于構件按最小配筋率控制時;
(3)抗裂構件,鋼筋代換需進行抗裂性驗算。
(4)預制構件的吊環,必須用未冷加工的HPB300鋼筋制作,不得代換;
(5)鋼筋代換時,應辦理設計變更文件。
(四)鋼筋加工 包括:調直、除銹、切斷、彎曲、焊接、成型。
(五)鋼筋安裝與驗收
1. 安裝要符合設計圖紙要求;要保證保護層厚度;凈距≮直徑和25mm。
2. 搭接位置錯開:在1.3倍搭接長度范圍內,梁板類≯25%,柱類 ≯50%。
3.模板封閉或混凝土遮蓋前進行隱蔽工程驗收。
【例1】 對各種大直徑鋼筋,能實現等強度、現場全天候連接的方法是:
A. 閃光對焊
B. 電阻點焊
C.直螺紋連接
D. 冷擠壓連接
【答案】C
【例2】當受拉鋼筋采用焊接連接或機械連接時,在35d和500mm的區段范圍內,有接頭鋼筋截面積占全部鋼筋截面積的比值不宜大于:
A.25%
B.50%
C.60%
D.70%
【答案】B
【例3】構件按最小配筋率配筋時,其鋼筋代換應按 ( ) 原則進行。
A. 等面積
B. 等承載力
C. 等重量
D. 等間距
【答案】A
。 。 。 |