設置防震縫
平面或豎向不規則的建筑結構,其計算模型有特別要求,計算工作量大,計算難度提高;而且,雖然計算手段增多了,但并不能保證其計算結果“準確”,造 成結構安全度難以控制。因此,設計中(特別是建筑設計)應盡量避免采用不規則的設計方案,尤其不應采用嚴重不規則的設計方案,除非該方案的使用功能特殊需 要或建筑效果是唯一最好的。
設置防震縫是解決體型復雜、平面立面特別不規則的建筑結構由于變形復雜而避免碰撞的一種好方法。但對于高 層,尤其是超高層建筑宜選用合理的建筑結構方案而不設防震縫,同時采用合適的計算方法和有效的措施,以消除不設防震縫帶來的不利影響;此外,要注意由于設 置了防震縫而形成結構高寬比超限問題。防震縫同時又能兼作溫度縫,對于超長建筑則是比較理想的選擇。
“結構在兩個主軸方向的動力特性宜 相近”,體現在具體設計中,一是注意建筑平面的長寬比不宜過大,二是對于矩形平面,在剪力墻的布置、柱截面bh的擺向以及樓層結構布置中,應采取增強結構 橫向(短方向)剛度的設計方法而不是其相反,否則將本已有差距的兩主軸動力特性進一步擴大,對結構的杭震不利。
抗震設計不是結構專業人員應該或能夠全部包辦的,其它專業人員也應有抗震設計的意識、責任和能力。
一般的建筑物通常都是采用抗震方法(設置抗震構件、抗震墻)和防震措施(如設置防震縫)來預防地震災害的,隔震和減震僅適用于特殊要求和高烈度抗震結構。
由于強調“強剪弱彎”故需改變傳統的做法——箍筋只用ⅰ級鋼,現在提倡用ⅱ、ⅲ級鋼箍;砼強度越高,其脆性越大,抗裂性能越低,所以對砼強度等級的采用 是有所限制的,不是越高越好,正確的設計方法是恰當、適用就行。在附錄b中可體會到,采用高強砼時,有關構件剪力、軸壓比、柱墻箍筋特征值都比普通砼要求 嚴。
“部分框支抗震結構”指首層或底部兩層框支抗震塝構,意即不包括高位轉換層框支結構,換句話說,即高位轉換層結構的最大高度從嚴控制。